buyiwuxi
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2008-05-31
最后登录: 2024-10-22
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-03 19:40
三菱Q系列与A系列plc可以组成10网吗?怎样设置?怎样通讯设置才能相互读出程序?
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-04 14:09
A的和Q可以组成MELSECNET/H10网络.
A2USH,A2U,A2AS等可以直接在网络参数里设,较方便;
其他的写初始化程序的.(比如A2A,A3A,A1SH,A2SH)