13760751229
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 330 点
下载积分: 353 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-07
最后登录: 2024-04-18
查看13760751229的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-27 09:58
如题

从单相220V/三相380V/50HZ的电源换到单相110V/三相220V/50HZ,塑料壳断路器/断路器/接触器。。电气配件需要不要换呢?

我的经验之谈是: 功率=电压*电流,所以电路里面的电流会大一倍,之后所有涉及电流规格的电气配件都要换大一个规格的

望   有经验的大师浅淡分享啊
xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-27 20:10
电压低一倍,要维持原功率,电流是原来的1.732倍,所有的断路器和接触器都需要更换!