从单相220V/三相380V的电源换到单相110V/三相220V,电气配件需要不要换呢?
上一主题
下一主题
13760751229
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
330 点
下载积分:
353 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2014-05-07
最后登录:
2024-04-18
查看13760751229的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-27 09:58
全看
|
小
中
大
如题
从单相220V/三相380V/50HZ的电源换到单相110V/三相220V/50HZ,塑料壳断路器/断路器/接触器。。电气配件需要不要换呢?
我的经验之谈是: 功率=电压*电流,所以电路里面的电流会大一倍,之后所有涉及电流规格的电气配件都要换大一个规格的
望 有经验的大师浅淡分享啊
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1281 分
在线时间: 3481(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-23
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-27 14:20
全看
|
小
中
大
断路器不用换,只换交流接触器,因为电压低一倍