如题

从单相220V/三相380V/50HZ的电源换到单相110V/三相220V/50HZ,塑料壳断路器/断路器/接触器。。电气配件需要不要换呢?

我的经验之谈是: 功率=电压*电流,所以电路里面的电流会大一倍,之后所有涉及电流规格的电气配件都要换大一个规格的

望   有经验的大师浅淡分享啊
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11404 个
工控威望: 18561 点
下载积分: 12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2024-11-17
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 09:24
电气配件有个工况标准(如工作电压、额定电流、短路电流等等),在范围内符合即可,不符合肯定要更换符合的,否则设计人员要承担后果责任。