15966880271
人到中年,累弯腰
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 333 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2017-07-21
最后登录: 2020-03-17
查看15966880271的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 17:15
读取当前位置有条PLC指令ABS可以,但是伺服没有相应接ABS功能的线,有没有办法用寄存器显示伺服当前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 17:43
好像需要对应的三菱伺服吧
楼主留言:
对,我用的是其他品牌的伺服
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-26 17:57
引用
引用第1楼wangnaizhi于2017-12-26 17:43发表的  :
好像需要对应的三菱伺服吧

要是支持通讯的话 就走一下通讯 一般经济性的 好像是没有这个功能 看你这样做的想法好像是做成闭环的 不行就加其他的检测设备 比如光栅尺之类的 正常情况一般都是半开环的用
楼主留言:
加光栅就不划算了