读取当前位置有条PLC指令ABS可以,但是伺服没有相应接ABS功能的线,有没有办法用寄存器显示伺服当前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了
在什么地方不重要,重要的是你要去哪里
hu198812
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2024-05-30
查看hu198812的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-03 14:53
这个用D8140就是脉冲值了,再除以你的脉冲当量就好了