hillman323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2020-10-09
查看hillman323的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-26 16:11
选的的模式3,范围应该是0-8000,请问下怎么校正?按说明书写了个偏移和增益的代码,但是没有作用,大侠指导下,谢谢!
hillman323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2020-10-09
查看hillman323的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 21:17
大侠帮忙指点一二,多谢
hillman323
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-12-24
最后登录: 2020-10-09
查看hillman323的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-27 09:05
引用
引用第2楼john42tw于2017-12-27 08:23发表的  :
1.能確定輸入是20mA?不是19.....mA。
2.50/8000 =0.00625 差千分之6影響很大?
3.檢視"零點"為多少?自行補正。
  

1、是20mA,直接用表给定的
2、正好是表的临界值,有影响
3、请问怎么操作?

多谢指教