用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3GA+FX3G-485BD做MODBUS通讯求助
上一主题
下一主题
追梦的gk
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
127 点
下载积分:
1813 分
在线时间: 60(小时)
注册时间:
2012-01-12
最后登录:
2023-12-26
查看追梦的gk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-26 14:37
全看
|
小
中
大
FX3GA+FX3G-485BD做MODBUS通讯遇到问题.当前通讯参数9600,N,8,1.用了D8120设置H81通讯格式使用RS指令发送不成功,用了D8400设置H1C81通讯格式使用RS2指令发送不成功,现在已经不知道该怎么做了.求助大家意见.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3GA+FX3G-485BD做MODBUS通讯求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问