我想請問各位大大

我用FX3U 配一顆安川A1000

需要在人機介面上設定加減速秒速

我該如何操作

求範例  感謝各位大大
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-26 20:37
减速控制,需要电机轴连接1个旋转编码器。测试楼层之间,编码器输出多少个脉冲。例如:楼层间输出10000个脉冲,当电梯从某层楼上升2层楼,那么编码器输出20000个脉冲,设定当计数到18000个脉冲时,电机开始减速。减速时间由变频器参数设定。