wanglong704
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-12-28
最后登录: 2024-11-29
查看wanglong704的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-21 12:28
两个开关电源分别接两台PLC,两台PLC进行IO通讯进行直接连接可以吗?
像图上这样,两PLC都是PNP输入输出。然后我把PLC1的输出端信号接到PLC2的输入端信号,PLC2的输入端信号接到PLC1的输出端信号。

yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 395(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2025-01-03
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-21 14:17
电源0V短接 哈