     各位同仁,前段时间做了一台设备,用伺服带动压力传感器按压产品,压力传感器返回0-10v信号,模拟量采集卡负责采集。现在出现一种现象,本来正常的力曲线图应该是类似波浪形的,生产过程中,100次里会有一次出现波形直接是一条直线的现象。有没有哪位能指点一下?
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2025-01-08
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-19 09:14
不一定是不良,可能是压力一直存在呢并保持那条直线呢?
楼主留言:
什么意思啊?
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2025-01-08
查看jum1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-25 11:23
波形出现直线的时候,把设备停掉,去检查一下压力传感器受力情况或者监控一下模拟量输入值,或者量一下压力传感器的输出电压(电流),排除故障,多想想方法呀。
楼主留言:
真诚感谢!