心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1621(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2024-12-25
查看心情不错的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 22:17
图片:
如图,如果M110,M155,M156已经导通,请问X26,X27的最小响应速度。
现在X26,X27分别装在设备的辊筒上,辊筒每转一圈感应一次,大约每分钟转600-700圈,但是M106没有导通。
请问要实现同样的功能,有什么好的办法吗?
李飞师傅
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 674 点
下载积分: 4061 分
在线时间: 470(小时)
注册时间: 2014-09-22
最后登录: 2024-12-04
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-19 07:43
          可以通过REFF指令(FNC 51)或者特殊数据寄存器(D8020),以
1ms为单位,在0~60ms间变更该滤波器时间。但是,设定为0时,为下表中的数值。
X000~X005 5微秒
X006、X007 50微秒
X010~X017 200微秒
FX3U硬件手册上有介绍。