各位大佬,我们公司有一个FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。现在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出现问题了,需要更换。但是这两个模块都停产了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新设置。我是初学者,想问各位大佬,需要设置哪些方面?
谢谢啦
分享
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1604 点
下载积分:
4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-11-06
查看wangyuh7400的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-18 13:26
全看
|
小
中
大
换3U需要用编程软件修改程序,主要修改BFM的0#,还有4个模拟量BFM和FX2n的不一样换成了10# 11# 12# 13#,机型代码K2080,分辨率也不一样需要换算下,具体看手册吧