huangsb70
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 647 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-05-09
最后登录: 2019-04-29
查看huangsb70的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-18 11:18
各位大佬,我们公司有一个FX3U-80MR/ES的PLC和FX2N-4AD以及FX2N-16EX配合使用。现在FX2N-4AD以及FX2N-16EX出现问题了,需要更换。但是这两个模块都停产了,需要使用FX3U-4AD和FX3U-16EX代替,但是通道模式要重新设置。我是初学者,想问各位大佬,需要设置哪些方面?

谢谢啦

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9658 个
工控威望: 8543 点
下载积分: 16697 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-07
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-18 11:43
FX3U-16EX 这个东西还没生产出来,目前用的还是FX2N-16EX

FX3U-4AD 它的缓存地址,分辨率与FX2N-4AD不同。详情参考手册:http://down.ymmfa.com/?id=366

编程大约要做三处修改:

1,0号缓存的设置不同。
2,3U-4AD读取数值是从2号缓存开始,2N-4AD是从1号缓存开始
3,由于3U-4AD的精度大幅提高,2N-4AD 在10V的时候是2000,在3U-4AD中可以是1万或32000(根据0号缓存决定)。所以PLC里的数值计算要修改一下。

一般用户对比FX2N-4AD和FX3U-4AD的手册,还是可以解决的。
万一实在解决不了,FX2N-4AD在市场上还有少量现货,可以买到。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水