三菱plc-fx 3u的sfwrp与sfrdp怎么样写入与读取32位数据和32位寄存器,如果不能可以用什么别的指令来替代,急需技术大神指点,感谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3392 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-13 15:55
我个人认为:对于SFWR来说,将您欲写入的32位数据分为高低字来调用2次SFWR指令,同样对于SFRD指令也是如此处理。

Good Luck~
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3392 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-30
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-13 16:33
引用
引用第2楼恍然如梦于2017-12-13 16:26发表的  :
但是当写入和读取多个数据时就会覆盖第二个16位寄存器,您这个方法行不通


我无法理解您为何有如此的顾虑?

以D0~D5的数据列为例:当32位数据源 D20,D21时,
D0存放的是队列的长度,当你使用32位数据时,你可以对D0对2求余来判断是否取出了32位数据。

当你将D20写入D1时,D1开始的数据会向左移动,而当你写入D21时,原来存放在D1中的D20的数据不也向左移动,又何以存在覆盖?

Good Luck~