请问大家,谁有在分拣系统从事电控设计工作的,能否帮提供一个设计思路:本人在系统改造中碰到以下问题:

1,水果分拣系统中(重量分拣)有一称重传感器输出的是0~2.0mv的信号,这个信号如何接到PLC的模入端,原来系统是用单片机来控制的,而且分拣速度比较高,每分钟800~1000个,如果用变送器的话,会不会造成不可接受的时延?
2,设备中用一光电开关来感应水果的到来,水果到来称重(流动),然后进行重量判断,属于哪个区段,然后继续往下流,到达对应重量区段拨打器所在的位置(可设定),拨打器其动作,使之归类,那么如果是三菱或松下的PLC的话,有没有多区段比较指令,或类似于查询指令,可以一次性比较,然后输出。
3,设备中给水果计数的光电开关极其重要,如果光电开关动作有误差,比如有时少发一个脉冲(比如托盘位置没感应到),这是可能不是全盘都乱了套了,重量和位置就对不起来了,怎么防止这种有可能发生的问题?
像这种分拣速度, 晶体管输出的PLC速度跟得上吗?比如程序量快到10000步左右,包括A/D延时等。
谢谢,欢迎大家多提供思路,意见!
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-13 13:06
引用
引用第1楼周家大少于2017-12-13 10:07发表的  :
理论上来说,PLC也是单片机的一种,单片机做得到的PLC也是可以做到,
我以前做过是分拣玩具的,精准度去到0.01克,速度达到180个/分钟
你说的一分钟达到800-1000,不知道你的精度要求去到什么级别,担心这么高的速度下精度达不到你的要求

不太相信,
如果是分辨率是0.01克,这个没有什么奇怪,
精度是0.01克的,也就是只允许最后小数后第三位跳动,一般来说这种精度的话,走路都要轻点。
每秒3个,一般电子称稳定这个数字可能都要一秒,这个传感器和采集设备不知道要不要几十万。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-15 11:56
我网上查了下,
精度为0.01克的话,需要显示第三位,第三位作估算值,或者说偏差值。
一般来说,确认精度0.01克,采用高一级精度作为校验,如用0.001克精度的砝码。10.000克砝码,在称重上显示9.998克,偏差没有大于0.01克,这是精度正常,
只是显示并不能作精度,如果取平均值,可以算到小数十多位,但实际并没有什么用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/