最近再网上找很多有关这方面的资料
我之前会用FX3U485ADP做通讯
或是用人机来做
但是这次想说看能不能用BD来做 但是总是抓不回资料 感觉上好像是自己丢出去的资料自己又收回来
不知道网上有哪位大大做过
还是说485BD不能做 modbus RTU
分享
athur331
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
97 点
下载积分:
583 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-21
最后登录:
2022-11-30
查看athur331的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-13 09:33
全看
|
小
中
大
这是我这几天自己写的程式
不知道是哪边出问题
有收发可是数值都不正常
描述:485
附件:
00.rar
(160 K) 下载次数:369
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
athur331
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
97 点
下载积分:
583 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-21
最后登录:
2022-11-30
查看athur331的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-12-13 12:19
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我改了M8000之后再看一次数值还是一样
我的CRC码是放在D16 D17 应该是没错
不知道还又哪里有问题....
分享
athur331
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
97 点
下载积分:
583 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-21
最后登录:
2022-11-30
查看athur331的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-12-13 13:32
全看
|
小
中
大
我解决了!!
我把长度拉长后发现有重复 后面8个D直才有我要的资料
感谢各位!!