楼主  发表于: 2017-12-11 17:09
各大师我一个信捷plc用drva指令控制伺服电机做往返运动,走着走着位置就不一样了,启动前也伺服也归原点了,
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25195 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-20
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-11 21:56
这个叫就绝对位置指令 如果使用此指令 走着走着就位置偏移了很多 说明干扰很厉害 想办法找到干扰源 解决即可