引用引用第7楼zhangqi_1234于2017-12-12 10:16发表的 :通信时,如果BD板的SD和RD指示灯不闪。故障有以下几个原因:一是线路连接不对,需要用万用表检测线路是否接通,二是编程不对,不符合规范要求。规律是这样:以专用通信协议为例,(1)D8120设为H0CXX,D8120的设定值必须与变频器的Pr.119、Pr.120参数值匹配,判断是否出错的依据看M063、D8063,以及是否接收到返回数据为准。D8120的高8位必须设为H0C,低8位选择设为H8X(通信速率9600bps),X根据Pr.119、Pr.120参数值变化。选无奇偶校验时,停止位必须设为2位。(2)使M8161置1,使用8位数据模式。(3)发送数据之前,把发送的数据转换成8位ASCII码,计算出数据的求和校验码,再把求和校验码的低8位转换成ASCII码。先执行RS指令且一直保持有效,然后在一个扫描周期内,向收发数据缓冲区传送数据。传送数据完毕后,使M8122为ON持续一个扫描周期,执行发送数据请求。(4)接收到回复数据后,中止执行RS指令,并使M8123复位。(5)回复的数据是ASCII码格式,需要转换成二进制形式。然后经计算后得出所需要的运行频率、工作电压、工作电流和转矩等信息。三是变频器的参数设置不对,参考如下。项目 内容 参数设定运行模式 网络/PU/外部可切换 Pr.79=6和Pr.340=10通讯协议 专用协议(计算机链接) RS-485半双工 Pr.549=0连接台数和站号 设定站号0~31,最好不用0。 Pr.117=1~31.......