描述:我采用的连线方式
图片:
请教各位大神,我有一台FX2N和485BD板和一台三菱E740变频器,想通过485BD和变频器的PU口连接控制变频器,不知道485BD和PU口怎么连线,是采用四线直连还是采用两线交叉连接。编程用RS通信指令。谢谢,初次接触通信这一块,请大神解说详细点。万分感谢。我采用了四线直连方式没反应,好像没有连上。附件里是我采用的连线方式。
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2050 个
工控威望:
2969 点
下载积分:
25199 分
在线时间: 1442(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-12-23
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-10 10:25
全看
|
小
中
大
四线制两线制均可
4线制好点,全双工