用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
485接线
上一主题
下一主题
cwm0848
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
184 点
下载积分:
492 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2017-03-21
最后登录:
2024-12-17
查看cwm0848的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-09 21:26
全看
|
小
中
大
描述:我采用的连线方式
图片:
请教各位大神,我有一台FX2N和485BD板和一台三菱E740变频器,想通过485BD和变频器的PU口连接控制变频器,不知道485BD和PU口怎么连线,是采用四线直连还是采用两线交叉连接。编程用RS通信指令。谢谢,初次接触通信这一块,请大神解说详细点。万分感谢。我采用了四线直连方式没反应,好像没有连上。附件里是我采用的连线方式。
分享
daisum
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
204 个
工控威望:
309 点
下载积分:
4496 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-01-21
最后登录:
2023-05-15
查看daisum的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-10 08:55
全看
|
小
中
大
用4線式
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
485接线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问