楼主  发表于: 2017-12-09 17:29
背景:基恩士 KV-N60AT 控制器


具体情况是这样:
客户反馈说, 设备断电后,有一个步进马达无法启动,无法转动送料。
而昨天,机器还正常生产一整天。
将 本设备的可编程控制器 程序 灌入设备的PLC,设备就能正常,那个故障步进马达也能正常转动。
可是,一旦重新将该设备断电,PLC也 随之断电。
同样的,故障情况再次出现。
翻来覆去看这些几句 PLC代码,
发现,应该是 停止传感器设定不恰当。
通常,用CR8315作停止传感器,不知为何在程序中轴四的停止传感器居然用 一个输入点 R007来当。
我尝试着将 原来程序中PLC设定的 R007 。
断电后,倒是不会出现步进马达无法启动。
但,复位,一直无法完成。
只好用原来的程序。
就是 不知道究竟是 哪几句。
幸亏 写 代码 的 过来。

所以,以后 下载程序到PLC后,能断电重启,一定要断电重启整个机器。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-12-18
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-10 17:23
你是怕断电后无法开机,所以运行中直接先读出程序     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL