楼主  发表于: 2017-12-08 15:53
用顺控编了一段程序,为什么状态已经变到时S20了,S0还是在接通状态,S0里面的命令一直运行,请高手给分析一下,谢谢
程序图片
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-08 16:42
S20置位的第一步就应该复位S0啊
楼主留言: