891184326
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 101 点
下载积分: 698 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-10-31
最后登录: 2018-10-28
查看891184326的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-08 10:55
PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
uccbear
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看uccbear的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-16 08:49
引用
引用第25楼1935807118于2018-01-04 15:50发表的  :
我们这一台设备五六十个电磁阀很正常,不管是自己厂里做的设备还是外购设备,用晶体管输出的PLC直接控制3W24V电磁阀,一车间几十台设备,一年也难得坏几个点,如果都加继电器的话,我估计一年下来继电器就会换一大堆下来,而且每个电磁阀都加继电器的话,整个机台的效率绝对会降下来,毕竟继电器也是需要响应时间的。


跟樓主分享一下,有固態型的繼電器供外接以保護PLC接點,
反應速度應可跟得上。
可查型號Panasonic RT3SP1-24V。

機器的總成本會增加;但如果使用到單價較高的PLC(接點)就建議加裝。