用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC接电磁阀要不要过中间继电器?
上一主题
下一主题
891184326
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
101 点
下载积分:
693 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2017-10-31
最后登录:
2018-10-28
查看891184326的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-08 10:55
全看
|
小
中
大
PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
分享
1521238161
靠自己生活,灵魂都是安宁的
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
95 点
下载积分:
532 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2016-07-12
最后登录:
2023-12-07
查看1521238161的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-17 08:45
全看
|
小
中
大
可以在模块上端24V电源加过电流保险丝,具体用多大的,要看现场情况,这样当线圈短路保险丝和烧掉对模块没有影响
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC接电磁阀要不要过中间继电器?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问