PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
分享
1521238161
靠自己生活,灵魂都是安宁的
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
95 点
下载积分:
532 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2016-07-12
最后登录:
2023-12-07
查看1521238161的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-17 08:45
全看
|
小
中
大
可以在模块上端24V电源加过电流保险丝,具体用多大的,要看现场情况,这样当线圈短路保险丝和烧掉对模块没有影响