PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
分享
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
470 个
工控威望:
588 点
下载积分:
516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2008-10-16
最后登录:
2022-08-24
查看竹风凉的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-15 19:42
全看
|
小
中
大
动作频率不高的场所加继电器还好,对于MT的PLC,继电器的反应速度就跟不上了,加速断保险应该也可行,一般小功率电磁阀,用0.5A左右的,防止线路或者电磁阀短路烧损PLC输出点,当然也是秒换