PLC(24V)接电磁阀(24V) 一定要中间继电器吗?电磁阀是感性器件,继电器好像也是啊,加反向二极管可以去反向电流。有点不明白怎样合适,希望有大神指点指点。
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
865 点
下载积分:
2045 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2025-02-21
查看1935807118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-01-04 15:45
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼891184326于2017-12-08 17:08发表的 :
晶体管类型的PLC,电磁阀3W,电压都是24V,有必要加吗?
没必要加
分享
1935807118
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
674 个
工控威望:
865 点
下载积分:
2045 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2013-05-03
最后登录:
2025-02-21
查看1935807118的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-01-04 15:50
全看
|
小
中
大
我们这一台设备五六十个电磁阀很正常,不管是自己厂里做的设备还是外购设备,用晶体管输出的PLC直接控制3W24V电磁阀,一车间几十台设备,一年也难得坏几个点,如果都加继电器的话,我估计一年下来继电器就会换一大堆下来,而且每个电磁阀都加继电器的话,整个机台的效率绝对会降下来,毕竟继电器也是需要响应时间的。