老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 524 点
下载积分: 4021 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2024-11-17
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-07 20:49
图片:
SB1----自锁开关。
KA1----中间继电器
SQ1----行程开关
YV1----电磁阀
H1-----指示灯
控制要求很简单,按钮按下,继电器得电,电磁阀得电,油缸动作,碰到限位,断开继电器,限位指示灯亮。电路有没有什么问题。请大家指导。不过接线很麻烦,行程开关都离得远,拉24V+出去进限位的公共端,从常闭和常开各拉一根线回柜子。还有更简单的方法吗?没有PLC
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 826 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-11-14
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-08 08:58
没有任何可取之处
楼主留言:
是哪里不合适还是怎么,请指教
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 4666 点
下载积分: 826 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-11-14
查看flyaway的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-08 09:30
既然你问了就说说个人观点:
1无法自锁。
2只有启动,没有停止。
3行程指示灯没有必要(个人感觉)
4最好有个复位功能,如果油缸因为某种原因在半路的话,不是太好。
5少一个回程功能,否则就只有一个一次性的动作,无法实现往复运动。
6没有也是最基本的开关,保险,急停等保护性措施。
只是个人见解,不成熟哈。仅供参考。
楼主留言:
感谢,客户叫改的,以前确实没有指示灯。改的原因就是要加灯,没办法。这只是一个模型,开关其实选的是选择开关,油缸是双向电磁阀,SA转一边油缸进。SA转另一边,油缸退。现在貌似KA常闭没有必要啊。