老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 525 点
下载积分: 4023 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2025-01-21
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-07 20:49
图片:
SB1----自锁开关。
KA1----中间继电器
SQ1----行程开关
YV1----电磁阀
H1-----指示灯
控制要求很简单,按钮按下,继电器得电,电磁阀得电,油缸动作,碰到限位,断开继电器,限位指示灯亮。电路有没有什么问题。请大家指导。不过接线很麻烦,行程开关都离得远,拉24V+出去进限位的公共端,从常闭和常开各拉一根线回柜子。还有更简单的方法吗?没有PLC
jiangwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 452 点
下载积分: 3112 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2025-01-25
查看jiangwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 21:02
你这个KA1只是点动,那来的自锁
今天的努换来明天的收获