楼主  发表于: 2017-12-07 13:07
图片:
请问各路大侠:
        感应灯都亮着,PLC输入灯没有一个亮,也没有任何动作,手动,自动都没有动作,亮ERR/AIM。
        关机重启,没有反映,更换另一个PLC就好了。
        这是什么问题,怎么解决?
        PLC型号:CP1L
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-08 09:42
可能是电池电压不足,换3V个电池