我用三菱PLC FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A
接线son 15 0V
EM2 42 0v
pp 10 y0
np 35 y1
复位 19 y3
ALM 48 X3
电源端 12和20 接24V
46和47接 0v
大神们帮我看看,我一通电报警了 ALE6.1
分享
651290365
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
261 点
下载积分:
4691 分
在线时间: 65(小时)
注册时间:
2012-10-18
最后登录:
2024-04-07
查看651290365的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-07 13:33
全看
|
小
中
大
漏接了0v
ok了