龙达工控萌新
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 300 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-10-25
最后登录: 2024-04-22
查看龙达工控萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-07 11:21
求各位大佬们给我写一段让我理解一下。DDRVA如何实现暂停  原点设置  以及原点返回。 求提供思路。会原点是不是按下某键盘将脉冲数D8140改0就好。重新设置0点也是改为0吗?有点迷惑
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-07 13:47
暂停你只要把指令断开就行了。。然后在接通他就继续跑了。绝对位置指令就是一直跑到那个位置指令就不执行了。如果按照你的方式回原点可能有问题,首先你要在机械位置上确定一个原点,然后让机械到达该位置。然后在给D8340改为0.不改为0 也可以-只不过0看起来比较方便。D8140那些只能用在PLSY之类的指令,定位指令都在8340 8350 8360。分别对应Y0,1,2.
楼主留言:
M8340 M8350 8360 这些辅助继电器主要作用是什么监视作用么