用X0做为驱动条件,当输入频率达到1000时,PLC就接受不到了,可说明书上高速输入接收频率可以达到200K,作为普通输入时最高能接收频率达到多少?
分享
zhangqi_1234
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
342 个
工控威望:
493 点
下载积分:
4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间:
2013-03-22
最后登录:
2024-12-23
查看zhangqi_1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-06 21:13
全看
|
小
中
大
一种是软件方法:使用高速计数器。修改端口的滤波常数,使用立即刷新指令(降低了抗干扰能力)。X0端口高速计数器的最高理论响应频率是50KHz,但往往达不到。另一种是硬件方法:使用高速计数模块。
楼主留言:
多谢宝贵意见!