qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
文杰工控学习
用心回复,用心交流
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3722 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-15
最后登录: 2023-03-31
查看文杰工控学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 10:42
热继电器的规格主要是根据所要保护的负载选择,现在你的负载时一个三相电机功率是132KW,根据负载算出电流,热继电器可选负载电流的1.2-1.5倍。我是根据我多次做控制柜的经验所说。望谨慎参考
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(qinchenglim) 热心助人!
  • 路远求索