qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 887(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2025-01-24
查看1421448580的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 12:09
赞一个 这个方法好
I1+I2+I3=0,所以实际控制电流理论值最大5A
1421448580
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 333 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 887(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2025-01-24
查看1421448580的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-06 12:20
补充实际不到5A 自己根据电机计算