2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3046(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-02-23
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 15:41
电机电流到400A才选择整定保护电流7A左右的热继。