qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2025-02-18
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 19:54
选5A的热继电器就OK了
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2014-08-11
最后登录: 2025-02-18
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-06 20:58
5A热继电器就可以了!