qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 510(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-21
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 20:11
首先要知道你的电动机额定电流到底是多少(要查铭牌),然后根据400/5来计算在额定电流时互感器二次侧的电流是多少(不会大于5A),再乘以1.2~2.5就是热继电器的整定电流了。