qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-06 10:33
图片:
2个电流互感器1个热继如图所示接线,互感器400/5,热继该选多大的才能正常保护电机?
电机132KW  AC380V 先谢谢各位大神
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-06 11:01
引用
引用第1楼文杰工控学习于2017-12-06 10:42发表的  :
热继电器的规格主要是根据所要保护的负载选择,现在你的负载时一个三相电机功率是132KW,根据负载算出电流,热继电器可选负载电流的1.2-1.5倍。我是根据我多次做控制柜的经验所说。望谨慎参考

现在把握不准的地方是:2个互感器与热继的那种接法,热继第3相的电流与前面2相电流的关系。
懂得计算的大神帮帮忙