用博途V14做的程序,硬件组态没有错误,所有数字量模块觉动作正常,只有模拟量的输入输出不正常,输入4~20mA有电流但程序中检测不到数值,模拟量输出模块设定数值后模块没有输出,不知道原因,求助大家有遇到这样问题吗?
分享
简单控制
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
104 点
下载积分:
690 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2017-01-12
最后登录:
2025-03-31
查看简单控制的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-05 11:18
全看
|
小
中
大
问题已经解决,博途硬件组态后自动生成的通道地址不能直接调用,自动生成的地址是%IW336,程序中调用要加P也就是%PIW336,我是直接在硬件组态时IO变量中建的变量标签,程序中调用的标签,所以模拟量的都不正常。