wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 341 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 21:57
有一台堆高机(类似于电梯),起吊平台内想安装一台威纶触摸屏,PLC安装在堆高机底部的电箱内,而起吊平台需要上下移动的,触摸屏需要连接PLC的话要经过平台的随行电缆(大概二十多米),PLC可能是三菱FX3U或者西门子200smart,想请教下各位这种情况触摸屏如何连接PLC?
[ 此帖被msmicroplc在2017-12-04 22:02重新编辑 ]
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1791 个
工控威望: 1953 点
下载积分: 7026 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-12-22
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-05 22:16
才20米啊,屏和PLC通讯没压力