請問為何 a/d 轉換模塊的模擬輸入電流 是取 4m ~ 20ma 範圍,而不是取 0ma ~ 20ma 範圍,其用意目的為何???
能否有知悉的各前輩給予告知解說,由衷感謝.
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2844 个
工控威望: 3616 点
下载积分: 3515 分
在线时间: 3797(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-05
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 20:50
4-20ma有一个原因断线检测,
还有一个是4ma以下的电流可以但为传感器的供电电源,二线制传感采用这样原理。