jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-11-12
查看jum1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-04 15:05
    公司最近两年用了 至少20 台雷赛的步进驱动器,期间断断续续出现至少5台方向转换失灵,让采购的小妹询问供应商,结论是我的控制回路电压( DC24V)过高,让我用5V电源。用雷赛的驱动器就是为了不用处理这个24V电源,而且雷赛的驱动手册上明明写的信号5-24V通用。
    不知道有没有人和我出现过同样的问题?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2045 个
工控威望: 2962 点
下载积分: 25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-18
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 15:24
步进电机脉冲和方向默认是5V
电源是24V的,请勿搞混
PLC一般是24V的,一般要求pls+和dr+要串2.2K的电阻(2K的也可以)
除非他们驱动器内部有跳线 一般没有
有跳线也是差分跳线
项目、视觉、通讯QQ3515716