雷赛驱动器方向控制失灵,供应商回复因24V供电导致烧坏相关元件。
上一主题
下一主题
jum1982
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
197 个
工控威望:
753 点
下载积分:
695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2014-02-12
最后登录:
2024-11-12
查看jum1982的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-04 15:05
全看
|
小
中
大
公司最近两年用了 至少20 台雷赛的步进驱动器,期间断断续续出现至少5台方向转换失灵,让采购的小妹询问供应商,结论是我的控制回路电压( DC24V)过高,让我用5V电源。用雷赛的驱动器就是为了不用处理这个24V电源,而且雷赛的驱动手册上明明写的信号5-24V通用。
不知道有没有人和我出现过同样的问题?
分享
zsdsun
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
505 个
工控威望:
646 点
下载积分:
1688 分
在线时间: 338(小时)
注册时间:
2013-07-12
最后登录:
2024-11-15
查看zsdsun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-06 10:15
全看
|
小
中
大
我以前开过CNC雕刻机,用的是雷赛M542的驱动器,pls+和dr+没有串接阻一样的用,方向控制失灵具体是什么情况
那时状况是按X轴正方向时会往反方向走动,后来我发现是控制板串口与电脑连接线接着松引起的,插好了就解决了