各位大侠,小弟现在做个关于压力的项目,压力传感器是电压输出0-10V 量程是0-20kG 分辨率是6000 现在问题是我一上电 压力传感器上没有压力,但是也会有数据输出大约是96左右,请教各位大侠该如何归零啊,还有就是现在我用手去压传感器数据会变小,请教是怎么会事啊?
分享
huang199059
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
99 点
下载积分:
678 分
在线时间: 19(小时)
注册时间:
2017-07-18
最后登录:
2021-10-09
查看huang199059的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-28 08:51
全看
|
小
中
大
接线:压力变送器0-10V三根线,红色接24V+,蓝色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。关于去零点,采用APR进行零点校准。注意一下,在PLC设置界面勾选一下90端口的模拟量信号范围。