楼主  发表于: 2017-12-03 18:07
各位大侠,小弟现在做个关于压力的项目,压力传感器是电压输出0-10V   量程是0-20kG   分辨率是6000    现在问题是我一上电 压力传感器上没有压力,但是也会有数据输出大约是96左右,请教各位大侠该如何归零啊,还有就是现在我用手去压传感器数据会变小,请教是怎么会事啊?
huang199059
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 678 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2017-07-18
最后登录: 2021-10-09
查看huang199059的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-28 08:51
接线:压力变送器0-10V三根线,红色接24V+,蓝色接24V-,黑色接PLC的90端口VIN0,COM0接24V-即可。关于去零点,采用APR进行零点校准。注意一下,在PLC设置界面勾选一下90端口的模拟量信号范围。