wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-11-26
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 20:11
如题,之前做的那个自动装配线 由3台设备拼接成的。现在我想做一个清料程序 把3台机物料全部做玩之后停机,不然每天都有一些半成品要人工做玩。3台机都是三菱128个点,他们之间没有通讯只通过中继给信号。启动清料应该是在哪台机还是3台机都需要做?  怎么感觉清料程序很麻烦呀。无从下手。开始注油工位 然后小转盘装转轴最后 大装盘超声焊接。这3个机台动作这么多 ,情况会不会很多?  
我的想法是启动清料在小转盘那 把8个工位(2个空位)转轴的先清完。小转盘给大转盘信号开始计数装完6个就停掉小转盘  大转盘计数到4的时候给注油信号再注2个产品就停机(注油在小转盘前2个工位)计数到6大转盘上还有5个工位有产品 做完停止。这样启动清料只在小转盘上启动就可以。不知怎么样?  
之前重来没想过清料这个问题 ,尴尬。
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2008-04-30
最后登录: 2024-09-14
查看fcq417的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-11 12:25
其中一台控制就可以了,可以把检测信号送过来,然后控制即可
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236