wanglong704
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 126 点
下载积分: 727 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2016-12-28
最后登录: 2024-11-29
查看wanglong704的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-12-01 17:01
具体要怎么弄?比如我给这个机器人配一个FX3U-40MR+FX3U-64CCL模块就可以了吗?
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-02-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-02 15:02
FANUC机器人标配带有CRMA15和CRMA16两条IO输出接头,共有10个输入和10个输出口,一般应用是够用的;用CCLINK通讯是可以将通讯点数扩大,机器人那里要有CCLINK通讯板,并刷有软件;外部PLC要多少点看你的实际需要了,CCLINK只是起通讯作用。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 983 个
工控威望: 8885 点
下载积分: 11614 分
在线时间: 931(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2025-02-02
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-02 15:08
FX3U-64CCL模块,,要用主站模块才行,例如:FX3U-64CCL-M或FX3U-32CCL-M,PLC这边设为主站,FANUC机器人那边设为从站,设为占一个站时,就有32点IO,设为占4个站时有128点IO绝对够用。
活到老,学到老!
3楼  发表于: 2017-12-03 17:15
要写一点,请参看论坛里,我对别人的回复,当中附件是我的PLC真实案例
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码