用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD的一些疑问
上一主题
下一主题
whocalldd
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
98 点
下载积分:
618 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2017-08-17
最后登录:
2024-07-19
查看whocalldd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-12-01 15:06
全看
|
小
中
大
买了几个FX2N-4AD程序也是参考说明书的编写的问题是这样的:
对4AD都设定了-10到10V
①对4个通道都输入5V的电压,发现连续三个模块 通道一模拟量值都是在660左右,然后其他通道是正常1000
②后来又发现几个 输入5V 4个通道都直接到2000的
想知道是什么出了问题
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16703 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-28
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-01 15:26
全看
|
小
中
大
一般4AD如果硬件故障,是直接没数值。你这个有数值,估计硬件还没坏。
然后分二种情况:
1,如果是新的4AD,首先检查一下程序和接线。
2,如果是旧的4AD,可能是调整过偏置增益的,可恢复出厂设置后再试
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX2N-4AD的一些疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问