既然FX2N-4DA 升FX3U-4DA,肯定是有变化的。 所以一定要仔细看手册。
很多不懂技术的商贩给客户说新旧型号可以完全代替,那简直就是乱来。
你这个情况的明显问题在于:
FX3U-4DA分辨率大幅度提高。根据你的程序,对应FX3U-4DA,是-10V到+10V对应-32000到+32000
发送1000的值给它,电压值估计只有0.31V,所以你认为它是坏了。
假如发送32000,再测量就有10V了。所以需要调整程序里相关计算部分,把数值按比例放大。
详情参考相关手册。关键两处截图给你:
额外提一句:4DA还好,缓存0-5基本用途相同。4AD的话连数值都不会有,连缓存地址都变化了。