楼主  发表于: 2017-11-30 20:11
图片:
图片:
各位大师大神:帮忙看看问题出在哪个地方了,本人初来小白,才接触PLC,我用GX WORKS 2 编写 了一个简单的例子,在仿真里面运行是没有问题的,10个灯先扫描点亮,再同时亮闪三次,再循环,但是写入PLC后,10个灯也能扫描点亮,最后一起亮,但是没有闪三下,没有闪三下,和在仿真里的不同,找原因找了好久,请各位大师指点迷津,怎么发不了图片呀  
amwpdca
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 108 点
下载积分: 917 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2017-01-21
最后登录: 2024-01-05
查看amwpdca的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-02 09:54
程序没有写对,计时器T7的常开位置,上面是自己断开自己,下面就不能用T7的常开了要另做一行,用T7的下降沿计数